Сканер нашел ошибку заклинивание заслонки оттаивателя,
Ой, ё, ёй, ну что же, спешу Вас "обрадовать", что с этой ошибкой вряд ли получится совладать, только замена переменного резистора или сервопривода целиком.
Но скажу я Вам сразу, что это еще ТО занятие с сервоприводом V107, он самый далекий по установке в системе кондиционирования и надо будет заручиться выдержкой, чтобы до него добраться для снятия.
Сбросьте все ошибки и если Вы обладаете шнурком, то попытайтесь для начала сделать адаптацию заслонок и вкупе еще сделав адаптацию с кнопок панели системы кондиционирования.
Затем вновь проверить систему кондиционирования на ошибки. Будет хорошо, если у Вас все адаптируется и ошибки исчезнут, но уверен, что это вряд ли получится.
А еще, после всех этих действий, не мешало бы проверить, в разделе "Базовые параметры", режимы режимы работы всех заслонок, включая и заслонку оттаивателя, (только надо будет галку поставить на тех группах, которые Вы хотите проверить и следить за параметрами: